Technická podpora +420 777 411 112

Volně stojící vana

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Volně stojící vana

Dobrý den,

Jak je to prosím s svolně stojící vanou, topný kabel se v tomto prostoru nedava nebo muže?

Vanu plánuji jen v prádelně, kde by měla být klasická skladba (100 w/m2, kabel přichycený na polystyren zalitý 5cm betonem).
Volně stojící vana
Dobrý den,
u volně stojící vany je instalace po celé ploše v pořádku. Vana jakkoli zakrytovaná tvoří bariéru prostupu tepla, a tam se topný kabel instalovat nesmí.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
No tak já raději prostor pod vanou vynechám. To tedy znamená, že ve zbytku místnosti budou kabely víc nahuštěne (s menší roztečí) abych měl požadovaný výkon 100 w/m2. Uvažuji správně?
Volně stojící vana
Dobrý den,
ano. V koupelně je vhodnější instalace vyššího výkonu na m2 (typicky 160W/m2).

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)