Dobrý den. Jaký by byl problém dát topnou rohož pod plovoucí podlahu? Ikdyz by se to zalilo tenkou vrstvou betonu. Děkuji za odpověď
Mara
Dobrý den,
pokud již topnou rohož máte a potřebujete ji uplatnit pod plovoucí podlahu, tak se to samozřejmě dá, ale vrstva nad topnou rohoží musí být pevná a flexibilní, aby zvládla teplotní namáhání a nepopraskala. Navíc musí být dostatečná pro rozprostření teploty z topného kabelu do plochy, aby lamely plovoucí podlahy nebyly nerovnoměrně teplotně zatěžované a nekroutily se.

Ideálním topným prvkem pod plovoucí podlahy jsou topné fólie, které se instalují přímo pod lamely a není zapotřebí jakýkoliv mokrý proces. Nabízí rovnoměrné rozložení teploty a jejich výkon je navržen pro bezproblémovou funkčnost s plovoucími podlahami.

S pozdravem