Technická podpora +420 777 411 112

Topne rohoze

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Topne rohoze

Dobry den
Prosim vas,je nutne davat pod rohoze izolaci f board kdyz mam pod betonovou podlahou polystyren?Mohu na rohoze dat samonivelacni sadrovou sterku?
Dekuji
František
Dobrý den,
pokud je podlaha zespodu izolována polystyrenem, doplňková izolace F-Board by plnila funkci odstínění akumulace betonové podlahy pro zajištění rychlého ohřevu podlahy v požadovaných časech (u koupelny klasicky ráno a večer) a současně by eliminovala tepelné mosty obvodových konstrukcí.

Pro koupelny je instalace to důležitá, pro trvale vytápěné prostory na komfortní teplotu je instalace vhodná z pohledu tepelným mostů, ale není zcela podstatná.


U samonivelační stěrky lze vybírat jak cementové, tak i sádrové a anhydritové. Vždy se musíte ujistit, že výrobce směsi uvádí nebo Vám potvrdí vhodnost konkrétní směsi a stanoví i její tloušťku.

U prostor se zvýšenou vlhkostí vybírejte cementové samonivelační stěrky, které nejsou na vlhkost citlivé. Sádrovým a anhydritovým stěrkám vlhkost škodí.

S pozdravem
Ladislav Zevel technik www.podlahove-topeni.eu
Stránka: | 1 |
🏅
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR

Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté

Topné rohože

Topné rohože pro snadnou instalaci přímo pod dlažbu a další podlahové krytiny. Rychlá montáž, rovnoměrné vytápění.

Zobrazit topné rohože →