Dobrý den,
topné fólie můžu položit pod jakoukoliv plovoucí podlahu, nebo je nutná speciální - pro podlahové topení?
Předem děkuji za odpověď.
Michal Blažek
Dobrý den,
u většiny dnes běžně dostupných laminátových podlah výrobci deklaruijí vhodnost i pro podlahové topení. Teplota povrchu podlahy nemá překročit 27 stupňů a tato teplota plovoucím podlahám nedělá žádný problém. Někteří výroci, pro námi nabízené topné fólie, vystavili certifikáty deklarující vhodnost pro jejich výrobky např.: ALLOC, EGGER, PERGO, JUNKERS, KAHRS,...

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobrý den, můžu použít v kancelářském prostoru (zděný rod.dům) topnou folii jako jediný a hlavní zdroj tepla pod plovoucí podlahou. Nebo jak by měla vypadat skladba podlahy tak, abych mohl použít laminátovou plovoucí podlahu, a zároveň podlahové topení by bylo hlavním zdrojem tepla? Děkuji za odpověď. Nový
J.Nový
Dobrý den,
můžu použít topnou folii jako jediný a hlavní zdroj tepla pod plovoucí podlahou do pokoje o velikosti 30m2
Dobrý den,
pokud budete instalovat topné fólie celoplošně, budete mít podlahové topení o výkonu cca 2000W. Spočítejte si tepelné ztráty místnosti nebo požádejte o výpočet projektanta. Porovnejte hodnotu s výkonem podlahy. Mám topné fólie pod laminátovou plovoucí podlahou v podkroví a topí výborně. Pokud se u Vás nejedná o starý neizolovaný dům, měly by fólie jako jediný zdroj vyhovovat.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobrý večer.Chtěla bych Vás poprosit o radu. Přítel opravuje starý dům a v brzké době budeme řešit jakou podlahu zvolit. Proto bych chtěla mít co nejvíc informací. Naše popžadavky jsou - teplé nohy a co nejnižší náklady. Stále se přikláníme k laminátové plovoucí podlaze. Je nutné v tomto případě pořizovat podlahové topení? Případně, mohl byste nám poradit jinou variantu řešení podlahy? Děkuji za odpověď.
Radka
Dobrý den Radko,
laminítová plovoucí podlaha má poměrně dobrou tepelnou vodivost. Znamená to, že pokud budete stát na této podlaze bosa, nebo jen v ponožkách, laminát odvede teplotu z chodidla a budete mít pocit chladu. Řešením je instalace topných fólií o výkonu 80W/m2. Samozřejmě není nutné topné fólie instalovat celoplošně. Pokud se jedná jen o temperování, můžete si je navrhnout jen do míst, kde bude příjemné udržovat podlahu vlažnou. Laminátová plovoucí podlaha s topnými fóliemi je velmi vhodná i pro hrající si děti.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobry den,
budu dávat topné folie do třech pokoju,mužu použit jeden jistič na všechny tři pokoje nebo musí být na každy pokoj zvlašt jistič?
děkuji za odpověd.
Dobrý den,
můžete použít jeden jistič a nezapomeňte, že pro elektrické podlahové topení je povinný proudový chránič, který může být také společný. Ale je důležité dbát také na rozložení zátěže v trojfázové soustavě a na přiměřenou hodnotu jističů. Pokud by jste měl podlahové topení jako hlavní zdroj tepla, doporučuji jednotlivé pokoje rozjistit samostatně.

max. výkon 2200W = jistič 10A
max. výkon 3500W = jistič 16A

S pozdravem
Ladislav Zevel
dobrý den chtěla jsem se zeptat, jestli na podlahové topení musí být speciální podlaha nebo tam můžeme položit jakoukoli laminátovou podlahu děkuju tery
Obecně lze na podlahové topení použít všechny běžné laminátové plovoucí podlahy 7mm a silnější. Jen z pohledu záručních podmínek je vhodn,é aby výrobce deklaroval vhodnost pro podlahové topení.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobrý den,koupil jsem topnou folii ESET a výrobce uvádí použít pod laminátovou podlahu PE folii 0,25mm a nemam ponětí o jakou folii jde Diky Radim
Dobrý den
musím odstranit původní podlahu(dřevotřísku)před instalováním topných
folií nebo můžu celou technologii položit navrch.
pepa
Dobrý den Pepo,
pokud je dřevotřísková podlaha dostatečně rovná (odchylka 2mm na 2m délky) a pevná, lze použít běžnou skladbu přímo na tento povrch.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobrý den,
Můžu použít na podlahové topení OSB desky a jak dlustý? Děkuji za radu
vašek
Dobrý den, je laminátová plovoucí podlaha vhodná na elektrické podlahové topení? Popřípadě jaká podlaha by byla lepší? Děkuji za odověď.
Silvie Maxová
Dobrý den Vašku,
vhodnost OSB desek je potřeba posuzovat s ohledem na výkon na m2 a to s ohledem na zdoj energie teplovodní nebo elektrické podlahové topení. V nízkoenergetickém domě jsou požadavky na prostup cca 30-40W/m2 a to OSB desky zvládnou. U nárch ztrát očnějších objektů je to na přesný výpočet podle navrženéhpo konkrétního výkonu topení a teplených ztrát místnosti.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobrý den Silvie,
laminátová plovoucí podlaha má solidní tepelnou vodivost odpovídající výkonu cca 80/m2. Pro současné novostavby je tedy velmi vhodná. Pro plovoucí podlahy nabízíme topné fólie, které se instalují až na kročejovou izolaci a pak tedy kročejová izolace neovlivňuje prostup tepla do prostoru.Technologie topných fólií je navržena pro elektrický přímotopný typ vytápění.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobrý den. Bydlím v bytě o celkové ploše 3Om2 byt je vytápěn přímotopy 2000W(pokoj) a 1500W (kuchyně), i když protopím cca 20000,-Kč ročně, tak mi chybí ta správná tepelná pohoda. Z toho důvodu uvažuji o instalaci podlahového topení (jedná se o přízemní byt). V předchozích příspěvcích se hovoří o projektantovi, doporučil byste mi pane Zevele nějakého?
-Kolik stojí odhad na takový byt?
-Topí folie pořád nebo stejně jako přímotopy na hodinu vypínají?
- O kolik by se mohly snížit náklady na vytápění oproti přímotopům?
- Víte o firmě, která by provedla demontování stávající laminánové podlahy, provedla montáž folií a lamino naistalovala zpět? Kolik by to stálo ?

Údaje k bytu 1+1 ( 30 m2- 20 pokoj, 10 kuchyň), přízemí, cihlové tlusté stěny cca 60 cm, zateplena pouze jedna stěna a podlaha (polystyren). Dvě stěna nezatepleny. Jedna stěna do chodby domu.

gabrielson(zavináč)seznam.cz
Kryštof G.
Dobrý den,
nemáme žádného spřízněného projektanta, kterého bych Vám doporučil.
Výpočet tepelných ztrát může stát cca 5000Kč.
Např. při regulaci s termostatem WATTS 760 se uplatňuje spínání v intervalu 10 minut na x minut běhu. Na regulátoru můžete nastavit minimální požadovanou teplotu podlahy.
Snížení nákladů by mohlo odpovídat cca 15 - 25% oproti přímotopům.
Nevím odkud jste, v některých regionech máme spolupracující podlaháře.
Při celoplošné instalaci topných fólií pod laminátovou podlahu je pravděpodobné, že byt téměř vždy vytopí. Pro jistotu byste mohl zachovat přímotop po dobu např. jedné zimy na případné dotopení ve velkých mrazech, kdyby podlaha nedokázala pokrýt tepelné ztráty.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobrý den,
mám v plánu stavět malou dřevostavbu z čistého dřeva /hranoly/ cca 60m2. Domek bude stát na základové desce + dřevěný rošt, který je součástí stavebnice. Ráda bych se zeptala, když se rošt zaklopí dřevěnými prkny, zda je možné použít topné folie? Nebude to topení "Pánu Bohu do oken", když pod tímto přímo nebude beton? Děkuji za info. Pírková
Eva Pírková
Dobrý den,
neměla byste nákres skladby podlahy? Přijde mi zvláštní, že by nebyla žádná podlahová izolace. Přímo na prkenou podlahu není topná fólie vhodná. Bylo by potřeba podlahu srovnat a zpevnit podlahu OSB nebo CETRIS deskami. Na tyto desky se pak položí parozábrana, kročejová izolace, topná fólie, další parozábrana a plovoucí podlaha nebo heat-pack a kobec, lino, ... viz odkaz.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat. Zákazník použil na anh. podlahy místo topné fólie, topný kabel, který chtěl zalít flexi lepidlem. Můžu na to použít samonivelační stěrku, kročejovou izolaci a pak teprve plovoucí podlahu?
Nevím, jaký má výkon kabel na m2.
Martin
Chci se zeptat, je grafitový potisk na fólii zaizolovany? Resp. dá se folie použít na kročejovou izolaci s nanesenou hliníkovou vrstvou?Děkuji.
Honza
Dobrý den, v obývacím pokoji mám koberec a chtěla bych tam dát plovoucí podlahu. Vzhledem k tomu, že je přízemní to místnost chci pod podlahu instalovat topné rohože.Obýv. pokoj je 30 m2.Je možné dát rohože třeba 1 m od zdi nebo musí být pod celou podlahou? A dále by mě zajímalo o kolik se podlaha zvedne včetně plovo. podlahy?
Koberec je položen na betonu včetně stěrky.
Děkuji
Dolejšová
Dobrý den,
topná fólie je po celé ploše izolovaná. V případě zkrácení fólie se musí zaizolovat střižná hrana fólie.
Topné fólie se nesmí instalovat na kročejové izolace s hliníkovou vrstvou.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobrý den paní Dolejšová,
pod plovoucí podlahy se instalují topné fólie, kterou jsou tenké (0,4mm).
Na pevný a vyrovnaný podklad se položí kročejová izolace STARLON (6mm) a na ní pruhy topné fólie. Celá plocha podlahy se překryje parozábranou a na ni se položí plovoucí podlaha. Topná fólie nemusí být po celé ploše, může být instalovaná jen v místech, kde požadujete ohřev podlahy.
Navýšení je cca o 3mm, díky použítí silnější kročejové izolace.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobrý den, chtěl bych se zeptat-mám podlahové elektr. topení, které je zalito nivelační hmotou asi 1 cm nad el. kabely. Chci položit laminátovou plovoucí podlahu a v OBI mi bylo řečeno, že žádná laminátová podlaha není určena pro el.kabelové topení jenom je možné na teplovodní topení. Děkuji za odpověď.
Mertl
Dobrý den, pane Mertl,
výrobci mají oprávněné obavy z možné tvarové nestability lamel při nerovnoměrném tepelném namáhání, které může nastat při instalaci na topné kabely. Proto se pod laminátové plovoucí podlahy doporučuje skladba s topnými fóliemi, které zajišťují rovnoměrný ohřev a tím toto riziko eliminují.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Stránka: | 1 |
🏅
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR

Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté

Topné fólie

Topné fólie ideální pod plovoucí podlahy — laminát, vinyl a dřevo. Tenká konstrukce, bez navýšení podlahy.

Zobrazit topné fólie →
Příspěvek