Dobrý deň, nedarí sa mi s uvedeným termostatom dosiahnuť v miestnosti nastavenú teplotu - 23 stupňov. Kúrenie sa vypne no teplota je okolo 21 stupňov. Myslím si, že je to spôsobené podlahovým čidlom, ktoré je nastavené na 28 stupňov a podlaha má v mieste čidla túto teplotu. Pomôže zvýšenie teploty podlahového čidla a ak áno, do akej miery môžem teplotu zdvihnúť bez prípadného poškodenia káblov?
Roman Mokoš
Dobrý den,
ve velkých mrazech má místnost takové tepelné ztráty, že např. není možné vytopit dostatečně místnost při teplotě podlahy 28 stupnů. Limit teploty podlahy můžete bez problému zvýšit a to i na teplotu 35 stupňů. Při takové teplotě už překročíte hygienický limit, ale topným kabelům to nevadí. Jejich maximální konstrukční teplota je 65 - 80 stupňů.

S pozdravem
Ladislav Zevel