Napojení rohože

Zdravím, potřebuji umístit topnou rohož do obývacího pokoje a ten má cca 40 m2, je možné tyto rohože napojovat, nebo musí být v místnosti například dva termostaty?děkuji
šindelář
Dobrý den,
- topné rohože se spojují paralelně a to na stěně v instalační krabičce
- jeden termostat pro místnost je v pořádku, ale u výkonu nad 2000W je vhodné spínat zátěž přes stykač, aby nedocházelo k přetěžování kontaktů a jejich ohřevu, který pak ovlivňuje přesnost měření
- u ploch nad 20m2 a s úhlopříčkou nad 7m je důležité rozdělení na více dilatačních celků

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte kontaktovat.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)