Dobrý den. Mám dotaz. Dělám podlahu v chatě a mám trošku problém s výškou podlahy. Musím se vejít do 11cm. Plánuji skladbu podlahy na železobetonovou desku a to 2x 3cm XPS překladový polystyren se zámkem, na to odrazovou folii, na ni topnou rohož 160W/m2, nivelačku, kterou buď zaliji 3cm vrstvou betonu s kari sítí nebo šlupičku anhydrytu a na něj suchou podlahu a ve finále lepidlo s dlažbou. Dotaz zní zda se mi rohož nezapeče do XPS polystyrenu a popřípadě jestli Vás napadne něco podstatného proč by to nemělo fungovat. Bojuju s výškou a nic jiného mě nenapadá. Díky za odpověď a s pozdravem RZ
Zatloukal
Stránka: | 1 |
skladba podlahy chata
Dobrý den,
topné kabely dosahují lokálně teploty do 50°C. Proto při použití s XPS (jedná se o teplotně odolnější izolaci než je EPS) nehrozí žádné poškození.
Doporučil bych Vám zcela standardní skladbu topného kabelu zalitého ve vrstvě anhydritu nebo betonu.
- podklad
- tepelná izolace EPS 2cm
- tepelná izolace XPS 3cm
- separační fólie
- topný kabel nebo topná rohož
- vrstva anhydritu nebo betonu 6cm
Rád s Vámi proberu podrobnosti po telefonu.
S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
topné kabely dosahují lokálně teploty do 50°C. Proto při použití s XPS (jedná se o teplotně odolnější izolaci než je EPS) nehrozí žádné poškození.
Doporučil bych Vám zcela standardní skladbu topného kabelu zalitého ve vrstvě anhydritu nebo betonu.
- podklad
- tepelná izolace EPS 2cm
- tepelná izolace XPS 3cm
- separační fólie
- topný kabel nebo topná rohož
- vrstva anhydritu nebo betonu 6cm
Rád s Vámi proberu podrobnosti po telefonu.
S pozdravem