Technická podpora +420 777 411 112

Flexibilni lepidlo Weber Duofix

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Flexibilni lepidlo Weber Duofix

Dobrý den,
děkuji za neskutečný objem informací které jste již napsal !

Já jen zatím nenašel potvrzení, že lepidlo duofix weber je vhodné i přímo na lepení / zalítí topných rohoží ?

Pak tedy stačí rohož v 10mm lepidla a zároveň s vlepováním rohože lepit i dlažbu ?

Variantu s nivelační hmotou na zalití a následně s lepením dlažby nad již asi použít nemohu, protože odtokový kanálek ve sprchovém koutě je příliš nízko...

Technický poradce Ceresit mi tvrdí, že jejich lepidla jsou certifikovány na lepeni až nad topné rohože zalité betonovým potěrem..

Děkuji předem za informaci
Mira jirusovi@volny.cz
...anebo nějaká kombinace jako např.

- 5mm nivelační hmotu, nechat zatuhnout a pak lepidlo s dlažbou ?

- 5mm duoflex v litém modu /7,5l na pytel/ , nechat zatuhnout a pak standartne přilepit dlažbu ?
Míra
...ted jsem ještě objevil Vaší odpověd z 15.6. na otázku k půdní vestavbě ..
tam uvádíte 4,5mm nivelační stěrky - tedy jen minimálně nad rohož --to už by tedy řešilo múj problém o 5mm ...
Míra
A teď jsem našel první lepidlo, které oficiálně povoluje použití přímo na topnou rohož - máte s ním zkušenosti ?
https://www.denbraven.cz/produkt/flexibilni-lepidlo-na-obklady-a-dlazbu-super- flex-c2tes1/
Den Braven
SUPER FLEX C2TES1
Míra
Dobrý den,
po pokládce topné rohože na napenetrovaný betonový podklad nebo izolační desky F-Board lze topná rohož zatírat přímo flexibilním lepidlem třídy C2TE S1 a následně rovnou lepit dlažbu (zubovým hladítkem nanášejte lepidlo na dlaždici, aby nedošlo k proříznutí topného kabelu).

Tento postup je znatelně náročnější na zručnost a trpělivost. Vyšší vrstva lepidla je "chumová" a vyrovnání a kvalitní podlepování dlaždic je piplačka.

Proto tento postup doporučuji právě jen v místě sprchového koutu ve spádu a ostatní plochu doporučuji vždy zalít samonivelační stěrkou a druhý den lepit, už na rovný povrch, dlažbu.

Flexibilní lepidlo se vždy chová jako lepidlo, nelze přesně urovnat do hladka. Lepidlo se drží hladítka a tvoří vrásčitý povrch. Vždy musíte dodržet doporučené ředění a nelze proto lepidlem vytvořit zálivku, ale bude se vždy chovat plasticky a lepivě.

Obecně chování flexibilních lepidel C2TE S1 je velmi podobné, právě tím, že jejich vlastnosti jsou specifikování danou třídou.

Moje doporučení je, sprchový kout lepidlem do spádu, rovnou plochu samonivalační stěrkou a následné lepení dlažby.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
Dobrý den,
děkuji za rychlou a vyčerpávající odpověď !

Zajímavý nápad s kombinací 2 ploch - tím bych se krásně dostal ve spádu v oblasti sprchového koutu k úrovni kanálku - jenže díky patvaru půdorysu koupelny je sprchový kout ´lichoběžník´ s jedním 90st úhlem, to si obkladač užije !

Jen musím podotknout, že jsem si litý způsob lepidla nevymyslel já, ale přímo ho uvádí výrobce Weber pro Vámi doporučované lepidlo Duoflex v technickém listu :

https://www.cz.weber/files/cz/2019-04/weberfor_duoflex_TL.pdf

Míra
Zpět k složení: vrstva 5mm nivelačky s topnou rohoží a následně lepidlo na dlažbu

V tomto ´nouzovém´ případě není asi vhodná hydroizolace mezi tyto vrstvy, když by byla tak blízko topných kabelů ?
Tvořím v dřevostavbě z roku 1943, naštěstí v přízemí . Takže by se mi hydroizolace líbila spíše tady než pod deskami F-board , navíc na betonovém potěru 3cm ve stáří teprve 1týden, 2 týdny ještě mohu počkat ...


Děkuji za Váš čas . Přeji krásný den a buďte zdráv !
Míra
Dobrý den,
hydroizolaci, pro instalaci topných rohoží do sprchového koutu, je doporučené natřít až nad vrstvu samonivelační stěrky nebo urovnaného lepidla s topným kabelem.

Doporučuji vybrat nějakého výrobce stavebních směsí a od jejich technika si nechat vyspecifikovat vhodné produkty a skladbu. Vámi zmiňovaný Weber je v problematice elektrického podlahového topení poměrně činný.

S podravem

Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
Stránka: | 1 |
🏅
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR

Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté

Topné rohože

Topné rohože pro snadnou instalaci přímo pod dlažbu a další podlahové krytiny. Rychlá montáž, rovnoměrné vytápění.

Zobrazit topné rohože →
Příspěvek