hydroizolace

Dobrý den, chtěl bych pokládat topnou rohož do verandy a chtěl bych se zeptat, jestli je nutné pod izolační vrstvu provádět hydroizolační vrstvu. Děkuji za odpověď.
Petr Šindelář
Dobrý den,
hydroizolace pod skladbu vrstev podlahového topení je velmi důležitá. Zamezuje vzlínání vlhkosti a tedy ochraňuje tepelnou izolaci proti vlhkosti a tím zajišťuje její účinnost. Pokud máte hydroizolaci ve spodní vrstvě pod betonovou deskou na kterou budete instalovat topnou rohož, není potřeba pod topnou rohoží další izolace proti vodě. Jestliže je podkladem pro topnou rohož anhydrit, pak je hydroizolační nátěr pod topnou rohoží velmi vhodný.

S pozdravem
Ladislav Zevel