Termostat FENIX TFT - spořič displeje

Dobrý den, v popisu termostatu 4200152 FENIX TFT Elektronický programovatelný termostat s dotykovým displejem... uveden spořič displeje ((denní režim: po 1min pokles intenzity podsvícení na 25%; noční režim: po 1min pokles intenzity podsvícení na 25%, po 5min zhasnutí displeje). Nikde jsen nenašel nastavení. Funguje to v závislosti na aktuálním čase a nebo se to někde nastavuje manuálně?
Leoš Slováček
Dobrý den,
zhasnutí displeje funguje v závislosti na čase.
Vypnutí displeje lze nastavit v menu Nastavení > Displej > Vypnutí displeje.
Tam nastavíte dobu, kdy displej zcela zhasne.

S pozdravem
Milan Mlynár
Dd, v jedné místnosti termostat funguje, podlaha hřeje, ale vůbec nejde ovládat termostat. Při dotyku se jen rozsvítí, ale prostě nereaguje. Nevíte co s tím? Dekuji
Jana
Dobrý den,
pokud nelze termostat ovládat, je nutná jeho výměna / reklamace.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
prosim vas displej sa moze dat vypnut aby bol stale zhanuty?
jan Kovaqcik
Dobrý den,
ano, displej lze vypnout na celý den. Zvolte Nastavení ► Displej ► Vypnutí displeje a pak nastavte čas.

S pozdravem
Milan Mlynár
Milan Mlynár
Poté, co se rozbil termostat Fenix TFT, jsme pořídili jako náhradu Fénix TFT WiFi. Bohužel u tohoto nefunguje nastavení pro spínání topení ani správně nefunguje svícení termostatu. Termostat je nastaven tak, aby v čase 4.00 - 5.30 nahřál podlahu z 20°C na 23°C a svítil od 5.00 do 24.00 hod. O půlnoci zhasne. Ale nejenže je v 5.50 ještě stále zhasnutý, ale ani nehřeje. Podlaha má stále kolem 20°C. Vůbec netuším, kde je problém. V ostatních hodinách snad funguje správně (teď je nastaven na 22°C a při 21°C vypnul - možná bude nutné překalibrovat sondu). Můžete poradit, jak ho přimět sepnout a svítit podle nastavení?
Miloslava Hájková
Dobrý den,
termostat resetujte a zkuste nastavit znovu. Pokud problém potrvá, zašlete s podrobným popisem závady prodejci na reklamaci.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobry den,
termostat TFT po vypadku napeti nabehne opetovne tak, ze rozviti display?
Dobrý den,
po obnově napájení se termostat uvede do režimu v jakém má v daný čas být podle programu. Mimo noční provoz je podsvícen i displej.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
Dobry den,
Mam nastaveno vypnuti displaye vychozi 20 hod - 7 hod. Display se vypne, ale v 7 rano zustava vypnuty, aktivuji az pri dotyku. Mam nekde chybu v nastaveni?
Dekuji
Dobrý den,
Prosím o radu, zda máme termostaty špatně nastaveny, popř. jak přenastavit - termostaty spínají i když je teplota v místnosti vyšší, než nastavena. Sepne; za pár vteřin vypne. Rušivé je to především v noci. Děkuji