Dobrý den, rekonstruujeme starý dům a potřeboval bych vyřešit topení v patře. V přízemí máme klenbové stropy, které jsem kvůli statice mohli moc zatěžovat, takže skladba stropu/podlahy je: klenutý strop, nad nim jsou ička, trapézový plech a vrstva betonu o tloušťce 8cm. Prostor mezi klenbou a trapézovým plechem je zasypaný drceným polystyrenem v minimální výšce 25cm. Na betonu bych chtěl udělat elektrické podlahové topení a lepenou vinylovou podlahu o co nejmenší tloušťce, protože máme už dost nízko od podlahy parapety. Je nějaké možné řešení nebo budu muset nainstalovat přímotopy radiátory? Děkuji Jiří Machač
Jiří Machač
Stránka: | 1 |
Skladba podlahy
Dobrý den,
na napenetrovaný betonový podklad instalujte topnou rohož viz. odkaz a následně zalijte samonivelační stěrku o celkové výšce 12mm. Nasledně lze lepit vinylová podlaha.
V případě, že budete chtít probrat problematiku podrobněji, zavolejte.
Ladislav Zevel (777 411 112 Po-Pá: 8:00-16:00)
na napenetrovaný betonový podklad instalujte topnou rohož viz. odkaz a následně zalijte samonivelační stěrku o celkové výšce 12mm. Nasledně lze lepit vinylová podlaha.
V případě, že budete chtít probrat problematiku podrobněji, zavolejte.
Děkuji za informace, jsem rád, že je to řešitelné. Ještě jsem se chtěl zeptat jestli by to nešlo realizovat s topnými kabely. Místnosti nemají žádný pravý úhel a když jsem se díval na cenu, je to tedy dost výrazný rozdíl. Děkuji
Jiří Machač
Dobrý den,
ano samozřejmě, lze použít i topný kabel s výkonem 10W/m a fixace pomocí fixačních pásků.
S pozdravem
Ladislav Zevel (obchod@podlahove-topeni.eu)
ano samozřejmě, lze použít i topný kabel s výkonem 10W/m a fixace pomocí fixačních pásků.
S pozdravem
Stránka: | 1 |
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR
Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté
Topné kabely
Zobrazit topné kabely →Jednožilové i dvoužilové topné kabely pro pokládku do betonu nebo anhydritu. Vhodné pro koupelny, kuchyně i celoplošné vytápění.