Dobrý den
Chci se zeptat, mám v plánu všude dávat elektrické rohože, koupelna, kuchyň, obývák, chodba, WC, ložnice a otázka zní ke každé topné rohoži přivádět samostatně kabel, napájení? Nebo lze nějaký počet místnosti táhnout na jeden přívodní kabel. Děkuji za odpověď
Tomáš
Dobrý den,
rozumné je připravit samostatné přívody. V případě poruchy je možné jednoduše odstavit pouze jeden okruh a ostatní topí. Je pravdou, že takové závady se téměř nevyskytují, ale vytápění je základní potřeba, a proto je vhodné udělat rozvody poctivě, i pro případ osazení nějakých nových technologií regulace v rozvaděči, které pak dokážou spínat jednotlivé okruhy díky samostatným přívodům.

Sdružený přívod pro okruhy do 2000W neporušuje žádné normy.

S pozdravem

Ladislav Zevel