Dobrý den, odsouhlasíte mně tuto skladbu?
15cm stáv. beton bez TI
2cm extr. polystyren
0,01cm folie
topný kabel
2cm samoniv. stěrka
0,7cm plovoucí podlaha nebo keram.dlažba
Děkuji za odpověď.
Standa
Dobrý den,
prověřte jestli 2cm konkrétní plánované samonivelační stěrky zvládne fungovat jako samonosná deska. Vím, že některé stěrky zvládnou tuto skladbu od 3cm.

Jinak je skladba v pořádku, pokud nehrozí vzlínání vlhkosti. Pak by bylo nutné ještě pod polystyren přidat hydroizolaci.

S pozdravem
Ladislav Zevel (podpora@podlahove-topeni.eu)