ADSV kabel do anhydritu?

Dobry den,mel bych dotaz,zda je spravna instalave kabelu ADSV do anhydritu misto kabelu PSV?Firma mi takovy kabel nainstalovala a jiz je zalito,tak jen zda to bude spravne fungovat.Dekuji
Jiri Šilar
Dobrý den,
topný kabel ADSV lze použít s větší opatrností i pro instalaci do anhydritu a betonu.

S pozdravem
Ladislav Zevel (podpora@podlahove-topeni.eu)
Dobrý den,
pro návrh topení (topných kabelů) do novostavby s anhydritem mi přímo ve Fenixu doporučili ADSV. Co je tedy myšleno tím "s větší opatrností"? Děkuji.
Dobrý den,
topné kabely ADSV mají mechanická klasifikaci M1 - určené pro instalaci s nízkým rizikem mechanického poškození.
Topné kabely PSV mají mechanická klasifikaci M2 – odolnost při instalacích s vysokým mechanickým namáháním.

ADSV je ideální pro zalití do samonivelačních směsí.
PSV má odolnější plášť pro instalaci do betonových podlah s drobným kamenivem.

Proč Vám ve Fenixu navrhli dražší topný kabel s menší mechanickou odolnosti nevím, a nebo třeba vím :), že by cena?

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)