Dobrý den,
plánuji tepelné rohože do chodby (9m2), RD (bungalov), povrch dlazba.
Jaký doporučejete výkon 100W nebo 160W. V domě je zavedeno samostatné topeni (plyn, radiátory), topeni pod dlazbou bude tedy sloužit pouze pro pocit komfortu, tj. "pocit prijemně teple podlahy"

Děkuji

Petr Gracl
Dobrý den,
pro chodby a zádveří je zcela dostatečný výkon 100W/m2. Vyšší výkon by sice umožňoval dosažení povrchové teploty i nad 30°C, ale to v těchto místnostech není žádoucí. Teplota do 24-26°C je ideální.

S pozdravem
Ladislav Zevel