Technická podpora +420 777 411 112

Natápěcí cyklus elektrického podlahového topení

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Natápěcí cyklus elektrického podlahového topení

Dobrý den,

chci se zeptat, jestli je nutné, aby natápěcí cyklus při uvádění elektrického podlahového topení do provozu byl prováděn bez položené podlahové krytiny (dlažba, parketa)? Z hlediska potenciálního následného rozbíjení dlažby, by to bylo určitě lepší, ale jedná se mi spíš o nějaké funkční hledisko. Díky.
Dobrý den,
náběhy topných podlah se provádí po dokončení celé skladby podlahy.

Pro Vaš klid, že je vytápění funkční, můžete změřit pracovní a izolační odpor a porovnat se zápisem hodnot v záručního listu.

ULOŽENÍ VE VRSTVĚ BETONU
• Topná podlaha se uvádí do provozu až po řádném vytvrdnutí betonu po 4–6 týdnech.
• První den nastavit teplotu podlahy shodnou s teplotou v místnosti (maximálně 18°C).
• Následující dny zvyšovat teplotu podlahy postupně o 2°C/den až na 28°C.
• Teplotu podlahy udržovat na teplotě 28°C po dobu tří dnů.
• Následně snižovat teplotu podlahy o 5°C denně dokud nedosáhne počáteční teploty.
• Poté je možno teplotu podlahy nastavit na požadovanou a uvést podlahu do běžného provozu.

ULOŽENÍ V SAMONIVELAČNÍ HMOTĚ A V LEPÍCÍM TMELU
• Topnou podlahu doporučujeme uvést do provozu po 5 dnech od položení finální vrstvy podlahy (krytiny).

Pozn.: Uvedené údaje jsou doporučené, přednostně je nutno se řídit pokyny uvedenými výrobcem příslušné stavební hmoty.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Díky, ještě doplňující dotaz. Dnes mi podlahář řekl, že doporučuje provést náběh podlahového topení ještě před krytinami v průběhu vysychání, protože, i když změří 0% vlhkosti, tak ve spodní části samonivelační hmoty bude stále např. 3% vlhkost, která se dlažbou uzavře bez možnosti unikání a může dojít k degradaci lepidla a po čase k odlepení dlažby. Aby se tomuto předešlo, tak by dle něho měl proběhnout cyklus ještě před krytinami.
Petře,
ptáte se, jestli smíte náběhový cyklus provézt před pokládkou krytiny?
Ano můžete, ale po pokládce bude potřeba tento proces zopakovat i s krytinou.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Stránka: | 1 |
🏅
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR

Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté

Topné kabely

Jednožilové i dvoužilové topné kabely pro pokládku do betonu nebo anhydritu. Vhodné pro koupelny, kuchyně i celoplošné vytápění.

Zobrazit topné kabely →
Příspěvek