Topné kabely do betonu. Kam?

Dobrý den,
plánujeme el. podlahové topení, mocnost betonu bude cca 10 cm.
Je podle Vás lepší umístit topný kabel na kari síť přibližně do poloviny mocnosti betonu nebo ho přichytit přímo na PUR izolaci?
Díky za Váš názor.
T.Ch.
Dobrý den,
na instalaci snazší variantou je uchycení topných kabelů plastovými vidličkami přes separační fólii do tepelné izolace. Tato varianta je určená pro instalaci topných kabelů do měrného výkonu 10W/m a plošného výkonu do 100W/m2. U vyšších výkonů se pro instalace doporučuje uchycení na karisítˇ a vyzvednutí do poloviny výšky betonu.
Z pohledu ohřevu podlahy není znatelný rozdíl mezi instalací dolů nebo doprostřed betonové desky a při dodržení limitů výkonu je srovnatelná i životnost.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
Dobrý den,
díky za odpověď. Když jste začal o životnosti - kolik let by měly kabely vydržet?
S pozdravem
T.Ch.
Dobrý den,
reálná v praxi ověřená zkušenost je 35 let bez poruch. Obecně předpokládaná životnost je 50 let a více, samozřejmě závislá na správném návrhu a realizaci.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobrý den,
tak to by mě měly přežít...
Dobrý den,
ještě jeden dotaz. V podlaze je plánována trasa externího přívodu vzduchu, bude to plechový přívod obdélníkového průřezu cca 250x100. Bohužel to ve skladbě podlahy vyšlo tak, že plechový přívod má stejnou výšku jako podkladový polystyren, takže topné kabely by měly ležet vlastně na plechu, oddělené jen PE folií. Může to tak být nebo je lepší mezi kabel a plech vložit nějakou izolaci, přestože tam vznikne schůdek?
Díky za odpověď
T.Ch.
Dobrý den Tomáši,
topný kabel může přes plechový žlab přecházet.

S pozdravem
Ladislav Zevel (777 411 112 Po-Pá: 8:00-16:00)
Dobrý den,

díky za odpověď. Necháme to tedy bez izolace jen na fólii.

S pozdravem
T.Ch.