Technická podpora +420 777 411 112

Porucha podlahového topení

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Porucha podlahového topení

Dobrý den, máme v celém bytě elektrické podlahové topení. Na jednom místě v bytě, v ložnici pod dvojlůžkem, se udělal velký červenofialový nerovnoměrný flek a na tomto místě podlaha velmi hřeje, prakticky pálí, téměř se na ní nedá stát. Nejdříve jsme si mysleli, že se tam rozlilo červené víno, nebo nějaká barva, ale není to nijak cítit, flek je úplně hladký, žádná nečistota na povrchu není. Mohlo by se jednat o poruchu podlahového topení? Na ostatních místech je teplota příjemná a termostat je nastaven na 23 stupňů. Děkuji
Heřmánková
Dobrý den,
poruchu (poškození) podlahového topení zjistí jednoduše elektrikář změřením odporu topného okruhu a porovnáním s hodnotou naměřenou při instalaci.
Údaj by měl být součástí záruční listů nebo průvodní dokumentace. Toto měření je 100% průkazné. Dalším nástrojem pro zjištění stavu je pohled infrakamerou.

Nepíšete jaká krytina Vám změnila barvu, nevím jestli je dvoulůžku na dostatečně vysokých nožičkách. Nebyla podlaha zakryta nějakými vaky, například pro uložení lůžkovin?

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobrý den, po 13 letech od instalace topných kabelů (patrně Kablo Kladno) firmou - dům stavěný na klíč - přestalo fungovat podlahové topení v chodbě, v místnosti uprostřed domu. Skladba podlahy polystyren, izolační folie, kabely, asi 10 - 12 cm betonu. Závadu jsme zjistili při vytopení domu (dřevostavby) v úrovni interiérové skladby podlah, nad základovou deskou a izolací, při zaměřování topení termokamerou, aby sanační firma věděla, kde může navrtat větrací otvory do betonu mimo kabely. Je možné, že vytopení vrstvy, v níž jsou kabely uložené, způsobilo závadu? Jak je možné závadu vyhledat a odstranit? Děkuji.
Straková
Dobrý den,
dokážu si představit poruchu vlivem zatečení vody do nekvalitně provedené spojky napájecího studeného konce nebo utržení topného kabelu sednutím podlahy vlivem většího zatížení vodou, opět nesprávným provedením přechodu na stěnu.

Vyhledání závady by měl provést elektrikář vybavený vysokonapěťovým zdrojem a termokamerou.

My však tuto službu zajišťujeme jen pro naše zákazníky.

S pozdravem
Ladislav Zevel (obchod@podlahove-topeni.eu)
Dobrý den,
po výpadku elektrického proudu regulátor topné rohože nefunguje, zůstal tmavý.
Ilona
Dobrý den,
snažil jsem se dohledat Váš nákup u nás, ale v databázi Vás nemáme.
Obecně spínané zdroje odcházejí pravě při spuštění napájení.

Jestli je starší pěti let, bude ho zřejmě nutné vyměnit.
Ladislav Zevel (777 411 112 Po-Pá: 8:00-16:00)
Stránka: | 1 |
🏅
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR

Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté

Elektrické podlahové topení

Kompletní sortiment topných kabelů, rohoží, fólií a regulace. Poradíme s výběrem i výpočtem výkonu.

Přejít do e-shopu →
Příspěvek