Dobrý den,
má regulátor Eberle FIT 3U elektronický termostat s PWM (pulzní šířková modulace) releové nebo elektronické spínání topení?
Jedná se mi o ,,bezhlučný" provoz regulátoru pri umístění do ložnice.

Děkuji
JH
Dobrý den,
Eberle FIT 3U spíná zátěž pomocí relé, stejně jako ostatní termostaty se spínacím proudem nad 3A. Bohužel na trhu nenajdete termostat pro vyšší proudy s polovodičovým spínáním. V takovém malém prostoru nelze výkonové polovodiče uchladit. Doporučuji použití termostatu FENIX TFT instalovaný mimo ložnici a do ložnice instalovat pouze podlahové a prostorové čidlo. To tento termostat umí.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)