Dobrý den,

mám dotaz ohledně termostatů Fenix tft. V návodu, konkrétně bodu 3.5 Výkon vytápění je uvedeno, že tato hodnota se použije pro odhad nákladů a také pokud je vnitřní čidlo použito jako regulační čidlo. Mám to chápat tak, že pokud využívám vnitřní čidlo a nastavím např. poloviční výkon tak mi topení topí pouze polovičním výkonem?
Jde mi o to, že bych chtěl k podlahovému topení v koupelně přikoupit sálavý panel a chtěl bych využít jeden termostat, ale nejsem si jistý, jak to bude právě s výkonem, pokud by se termostat nastavoval touto hodnotou. Nebo pokud mám 3 kabely přivedeny na jeden termostat, tak jestli nějak správně nastavit, aby kabely správně topily. Děkuji za odpověď.
Dobrý den,
nastavení výkonu slouží pro výpočet nákladů, a také pro kompenzaci teplotního zisku z integrovaného relé v těle termostatu, které vytváří více tepla při průchodu většího proudu.

Termostaty neregulují výkon topidla, ale pouze spínají a odpínají napájecí napětí.
Pro správnou funkci nastavte výkon takový jaký skutečně termostat spíná.

V případě, že je zátěž spínána přes stykač, nastavte příkon např. 1W.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)