Lze zatížit desky F-Board tl.10mm vanou ?

Rekonstruuji koupelnu a chci na část podlahy položit topnou rohož. Současně chci celoplošně položit izolaci F-Board tl.10mm. Dotaz je zda lze dlažbu s izoalci F-Board zatížit vanou.

Děkuji

Jindřich G.
Dobrý den,
přestože je odolnost desek proti zatížení 30 t/m², doporučuji vynechat izolaci v místě obezdění a nožiček.

V případě obezdění vany je nutné po obvodu vytvořit dilataci, stejně jako po obvodu stěn.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)