Ještě dotaz, může být čidlo umístněno mezi dvěma souběžné částí rohože, v mezeře cca 8 cm, jedná se o jednu rohož dílky 2,6 m, která bude v délce 1,3 m otočena do protisměru, aby byla šířka 1 m x1,3 m délka, a do jaké délky musí čidlo sahat. Musí se tato rohož samostatně jistit chráničem ?
Kofr
Stránka: | 1 |
umístnění čidla
Dobrý den,
topná rohož nemusí být samostatně jištěna, ale musí být okruh jištěn přes proudový chránič o vybavovacím proudu 30mA.
Podlahové čidlo můžete instalovat v ochranné trubici do 8cm mezery mezi dva pruhy topné rohože a mělo by zasahovat alespoň 25cm do topné plochy.
S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
topná rohož nemusí být samostatně jištěna, ale musí být okruh jištěn přes proudový chránič o vybavovacím proudu 30mA.
Podlahové čidlo můžete instalovat v ochranné trubici do 8cm mezery mezi dva pruhy topné rohože a mělo by zasahovat alespoň 25cm do topné plochy.
S pozdravem