Podlahovka netopí

Dobrý večer,
mám podlahovku s termostatem Devireg 550 (už 14let bez poruchy).
Poslední 2 dny je podlaha studená, na displeji vše OK, dostanu se i do menu. Jen asi při pokusu o sepnutí displej komplet zhasne a hned naskočí. Dá se opravit nebo bude potřeba výměny? Děkuji
Tom Wunsch
Dobrý den,
projev, který popisujete, značí u většiny termostatů neopravitelné poškození napájecí části termostatu, která způsobuje nedostatečné napětí pro sepnutí relé a napájení řídící elektroniky.

Termostat je nutné vyměnit.

Z našeho sortimentu lze použít jako náhradu tento termostat viz odkaz.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)