Dobrý den,
plánujeme rekonstrukci podlahy v obýváku s kuchyňským koutem a jídelnou. Na části podlahy v této místnosti bude dlažba a načásti plovoucí podlaha. To znamená dát pod dlažbu topnou rohož a pod plovoučku topnou folii. 1) Lze obojí zapojit do jednoho termostatu? 2) jak dlouhý může být maximálně vodič od čidla pod podlahou k termostatu? 3) Jak můžou být maximálně dlouhé vodiče napájení?

Děkuji.
Andrejs
Dobrý den,
teoreticky je možné připojit dvě topné plochy na jeden termostat, ale protože v praxi zjistíte, že budete chtít nastavit na různé teploty podlahy v kuchyni a v pokoji a i jiné časové programy, proto je rozumnější použití dvou termostatů.
Podlahové čidlo lze prodloužit až na desítky metrů. Pro napájení topných prvků od termostatu počítejte s délkou studených konců do 20m.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)