Technická podpora +420 777 411 112

vadný termostat - výměna záložního akumulátoru FENIX TFT

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

vadný termostat - výměna záložního akumulátoru FENIX TFT

dobrý den, prosím o radu, máme termostast fenix tft a neudrží si v paměti program,po zapnutí stykače se zobrazí staré datum,čas atd. je prosím možné vyměnit buď baterii nebo se musí koupit nový panel?
baterie ukazuje 3,05 V, zdá se být v pořádku, ale může si hodnotu udržet například jen hodinu.
děkuji
Dobrý den,
řešením je instalace dobíjecí baterie ML 1220 do připraveného slotu pro záložní akumulátor viz přiložení návod.

Pro dosažení dlouhé životnosti záložního akumulátoru zajistěte při prvním spuštění souvislé nabíjení nejméně po dobu 6 hodin.

Mimo topnou sezónu nevypínejte napájení termostatu, hrozí zkrácení životnosti záložní baterie! Vytápění vypněte pomocí režimu (módu) termostatu - Vypnuto.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
je možné ke stvajícímu teplotnímu čidlu v podlaze ppřipojit jiný termostet než byl původní_
Původně Kabloreg eco-m nový Elektrobock PT 712 ET

Děkuji za odpověď
Eduard
Dekuji za radu
a zrealizuji co nejdříve.
Přeji hezký den.
Dobrý den mám dotaz mám podlahové topení Kabloreg ECO -M a neustále vkrabičce na zdi něco cvaká asi v minutovém intervalu v pohotovostním stavu.Když to zapnu pomocí tlačítek tak se rozsvítí červená dioda asi jako provoz a cvakání přestane.Za radu předem díky
Dolenský Tomáš
Jak vyměnit dobíjecí bateriiprogramového termostatu el. podlahového topení Děkuji za odpověd
´Bačík Zdeněk
Dobrý den,
pokud není výměna baterie popsána v uživatelském návodu k termostatu, je vhodné tuto výměnu svěřit technikovi, který se zabývá opravami elektroniky.

Pokud je součástí návodu popis výměny, postupujte podle tohoto postupu.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
Dobry den, odesel mi hlavni akumulator. Koupil jsem tedy zalozni..vlozil do volneho slotu..ale sporadicky opet vypadaval cas a datum. Ruzne jsem se poptal a zdalo se, ze hlavni pevne instalovany vadny akumulator mohl delat v pristroji potize. Odstipnul jsem tedy pevne instalovany a nechal pouze zalozni..nechal jsem 24 hodin nabijet... ale stale to neudrzi v pameti cas a datum. Nevite co s tim?

Dekuji
Akumulator
Dobrý den,

z ničeho nic nám odešel Termostat Fenix (zčernala obrazovka) a přestalo i topit podlahové topení. Jedná se podlahu v koupelně. Jaká to může být závada?
Děkuji za odpověď.
Kocur
Dobrý den,
termostat Fenix TFT měl v období podzim 2019 až jaro 2020 výrobní vadu. Do termostatu byla osazena poruchovější série usměrňovací diody. Zkuste se u prodejce informovat o možnosti jakési "kulance".

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
Dobrý deň, riešim problémy spomenuté hore, termostat, dokonca dva, prestali fungovať, čierne obrazovky, podľa návodu na reset tlačidlo tiež nereagujú. Zaujala ma ale informácia o poruchových diodach. Vedeli by ste mi priblížiť ktorá to je alebo kde sa nachádza alebo čo robiť na výmenu / opravu tohto problému?

Ďakujem veľmi pekne za odpoved.
Bajana
Dobrý den,
přesné informace o umístění vadné diody a vliv na ostatní elektronické součástky při poruše nemáme. Výrobce řešil reklamace výměnou celého termostatu.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Stránka: | 1 |
🏅
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR

Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté

Regulace a termostaty

Programovatelné termostaty pro elektrické podlahové topení — s podlahovým čidlem, WiFi ovládáním nebo týdenním programem.

Zobrazit termostaty →
Příspěvek