Technická podpora +420 777 411 112

První uvedení do provozu

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

První uvedení do provozu

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat zda u termostatu TFT v sadě s topnou rohoží, když zapínám program pro první uvedení do provozu, který je na 21 dní musí být na termostatu nastavený nějaký program (např. nezámrzný nebo může být ve stavu vypnuto) nebo to nemá vliv a je úplně jedno co tam bude nastaveno, když je zapnuté první uvedení do chodu a odpočítává to dny. Nerad bych něco zanedbal. Momentálně jsem nechal nastavený nezámrzný program+první uvedení do chodu, které odpočítává dny.

Mockrát děkuji za odpověď.
Lukáš Valenta
Dobrý den,

řesím podobnou zaležitost. Můžete prosím poradit?

Děkuji předem.


R.T.
Dobrý den,
režim náběhu podlahy, tak jak je v termostatu FENIX TFT integrován, je pro nabíhání nevhodný.

Doporučuji manuální režim, který se bude řídit tímto postupem:
Náběhy topných podlah
a) uložení ve vrstvě betonu
• Topná podlaha se uvádí do provozu až po řádném vytvrdnutí betonu po 4–6 týdnech.
• První den nastavit teplotu podlahy shodnou s teplotou v místnosti (maximálně 18°C).
• Následující dny zvyšovat teplotu podlahy postupně o 2°C/den až na 28°C.
• Teplotu podlahy udržovat na teplotě 28°C po dobu tří dnů.
• Následně snižovat teplotu podlahy o 5°C denně dokud nedosáhne počáteční teploty.
• Poté je možno teplotu podlahy nastavit na požadovanou a uvést podlahu do běžného provozu.
b) uložení v samonivelační hmotě a v lepícím tmelu
• Topnou podlahu doporučujeme uvést do provozu po 5 dnech od položení finální vrstvy podlahy
(krytiny).
Pozn.: Uvedené údaje jsou doporučené, přednostně je nutno se řídit pokyny uvedenými výrobcem
příslušné stavební hmoty.


S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Moc děkujeme za tuto konverzaci! Nechali jsme rovněž odpočítávat dny, abychom nakonec zjistili, že se vůbec nic neděje (dle statistiky v termostatu a odběru energie). Návod i samotná hierarchie termostatu TFT jsou bohužel opravdu matoucí – jak je vidět, nejenom pro nás. Ztratili jsme tak několik dnů... Nyní vše konečně probíhá – v manuálním režimu, dle instrukcí pana Zevela.
Manuální režim opravdu nutný - děkujeme!
Stránka: | 1 |
🏅
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR

Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté

Topné rohože

Topné rohože pro snadnou instalaci přímo pod dlažbu a další podlahové krytiny. Rychlá montáž, rovnoměrné vytápění.

Zobrazit topné rohože →
Příspěvek