podlaha v panelovem byte

Dobry den
mam dotaz ohledne zatepleni podlahy v panelovem byte pred pokladkou elektrickych rohozi
- v byte je cca 25 cm silna betonova podlaha s hydroizolaci - na podlahu z betonu bych chtel dat desky XTRATHERM UniPIR Al tl. 40mm - desky perlinkou zastrerkovat lepidlem a na to polozit topnou rohoz prikdytou dlazbou
- je to dostatecne?
P.
P.
Dobrý den,
tato skladba bez vrchní roznášecí desky s izolací o pevnosti 1,5 kg/cm2 při 10% deformaci považuji za velmi nebezpečnou. Popraskání spár dlaždic, vyloupání spárovací hmoty, přehřátí a přepálení topného kabelu.

Mám obavy i o dostatečnou přídržnost lepidla k laminované Alu kraft folii, která je po obou stranách tepelné izolace.

Doporučoval bych držet se osvědčené skladby s izolačními deskamu F-Board o síle 10mm, kde je pevnost testována.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)