Sonda pod f-board

Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zda-li je problém, pokud je čidlo umístěno pod f-board deskou, nebo je lepší, když je "v ní". Skladba: Beton - Fboard(6mm) - stěrka-lepidlo-dlažba.

Mi logicky vychází, že je blbost mít čidlo pod deskou ,jejíž hlavní ulohou je nepropouštět pod sebe teplo. Ale raději se ptám, jelikož mi to připravili tak, že bylo čidlo zasekáno do betonu, a že na to dají až desky.

Díky za odpověď
J
Dobrý den,
zcela logicky jak píšete, podlahové čidlo nemůže být instalované pod tepelnou izolací.
Je však možné část husího krku, který by navyšoval instalační výšku dlažby, do izolace částečně zapustit.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)