Technická podpora +420 777 411 112

folie 60W ano či ne

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

folie 60W ano či ne

Je možné použít výkon topné folie 60W pod laminátovou plovoucí podlahu? Jaká bude teplota na povrchu podlahy a za jakou dobu? Místnost je 15m2 a máme vypočítány ztráty místnosti 480W. Když přičteme k tomu 20% navíc pak to činí 580W. Pokud dam folie 80W, tak budu mít folii pouze uprostřed místnosti. Nevadí to?
Děkuji za odpověď.
Petr
Dobrý den,
topné fólie o výkonu 60W/m2 lze použít pod laminátovou plovoucí podlahu.
Potenciál teplotní vodivosti laminátové umožňuje instalaci i výkonnější fólie 80W/m2.

Topné fólie o výkonu 60W/m2 dokáží obvykle ohřát podlahu na teplotu 25°C a to za cca 40 minut.

V novostavbách je to s ohledem na nízké tepelné ztráty a praktické pokrytí co největší užitkové plochy velmi vhodné řešení.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Dobrý den,
děkuji za informaci. Ještě se zeptám. Je možné ecofilm C montovat na již hotový SDK strop? zaklopil bych jej druhou vrstvou sádrokartonu?
Děkuji za odpověď
Nešpor
Dobrý den,
určitě bych nepřetěžoval nosnou konstrukci o další vrstvu.
Stávající sádrokarton bych demontoval a udělal zcela standardní skladbu pouze s jednou vrstvou.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Zjišťoval jsem sí jestli je možné dát dvě vrstvy SDK a je. Běžně se prý dělají protipožární. Na místnost 12m2 ložnici, kde jen spíme, místnost vytapěná na max 21stup. má jen jednu stěnu ochlazovanou a to z jihu. Jaký výkon folie do stropu a kolik m2? Ztráta místnosti cca 300W.
Děkuji za odpověď
Nešpor
Dobrý den,
zavolejte mi a probereme to.

Určitě bych zvolil již zmíněnou variantu pouze s jednou vrstvou.

Doporučuji instalovat výkon o 20% vyšší, než vypočtená tepelná ztráta místnosti.

Pro pokrytí je vhodnější instalace menšího výkonu do větší plochy, proto doporučuji stropní topné fólie o výkonu 100W/m2.

Osobně bych pro požadovaný topný výkon 360W zvolil jednodušší řešení v podobě nějakého nástěnného nebo stropního topidla.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
Dobrý den, ještě se zeptám,
jak je to s folií ecofilm F? jsou tyto folie samoregulační? Myslím tím při dosažené teplotě, snižuje se výkon folií, nebo se topení automaticky termostatem vypne?
Děkuji za odpověď
Nešpor
Dobrý den,
topné fólie samoregulační nejsou a je to ta lepší varianta.
U samoregulačních technologií je problémem snižující se výkon, který jde proti faktu, že pro vytopení prostoru jste nainstaloval určitý výkon, který se u samoregulačních aplikací snižuje v okamžiku, kdy ho nejvíce potřebujete.

Topné fólie mají však bezpečnostní vlastnost, že při překrytí kdy by hrozilo přehřátí a zahoření topné fólie nevratně sníží výkon.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
Stránka: | 1 |
🏅
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR

Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté

Topné fólie

Topné fólie ideální pod plovoucí podlahy — laminát, vinyl a dřevo. Tenká konstrukce, bez navýšení podlahy.

Zobrazit topné fólie →
Příspěvek