Podlahové čidlo

Dobrý den,

mám dva dotazy. Má smysl instalovat pro podlahové čidlo speciální chráničku s kovovým zakončením a zda je pro topný okruh 1,8kW nuný stykač.
Děkuji za radu
Petr D.
Dobrý den,
pro podlahové čidlo není potřebné používat instalační trubice s kovovou čepičkou, ale je vhodné použít instalační trubici s malým průměrem např. my nabízíme 11,4/8,5 mm viz odkaz. Konec musí být vždy zaslepen proti zatečení zalévací stavební směsi.
Stykač je nutné použít na základě parametrů použitého termostatu. Naše termostaty spínají zátěž do 2000W napřímo.

S pozdravem
Ladislav Zevel