topný kabel - výška akumulační betonová vrstva

Dobrý den, je možné instalovat topný kabel PSV 101100 (Topný okruh se zvýšenou ochranou) do podlahy na izolaci 250 mm eps a překrýt 80 mm betonovou akumulační vrstvou. Jde mi o to, že v návodu je akumulační vrstva jen 40 až 50 mm.

Mnohokrát děkuji za odpověď

S pozdravem
Václav
Dobrý den,
v návodu je uváděná nejpoužívanější skladba.
Silnější vrstva betonu použití topného kabelu nijak neomezuje a z pohledu pevnosti osobně doporučuji desku o síle 6cm.
Pro expandovaný polystyren je požadována instalace topného kabelu s výkonem 10 W/m a měrným výkonem do 100 W/m2. Pro vyšší instalovaný výkon je nutné použít extrudovaný polystyren.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
Dobrý den,
chtěl bych navázat na vaší odpověď, v mém případě při použití 200mm EPS 150s a kabelech PSV 10W/m2 a plánovaným výkonem 80-90W/m2 mohu kabely položit přímo na separační folii na polystyrénu. na to 50mm anhydrit (50mm včetně kabelu)

V případě koupelny kabely 10W/m2 a výkon 160W/m2 už nemohu dát přímo na polystyrén EPS150s, ale musím je umístit pod finální krytinu (kamenný koberec) do tmelu nebo jiné doporučené tekuté stěrky, nebo použiju extrudovaný polystyrén.

V případě skladby 200mm EPS150s, folie, 45mm anhydrit,hydroizolační nátěr, topný kabel PSV cca 5mm, kolik musím dát tmelu/stěrky nad PSV kabel? Stačilo by kabely přikrýt jen tolik aby nečouhaly ven-třeba 1mm nad ně? na to přijde 10-12mm kamenný koberec.

V druhém patře plánuju kročejovou izolaci styrofloor T5 ve dvou vrstvách- 2cm kde pujdou rozvody elektřiny, 3cm kompaktní vrstva bez přerušení. I na tento polystyrén mohu přímo dát kabely PSV 10W/m2 s výkonem do 100W/m2 ? A v koupelnách s výkonem 160W/m2 je dát přímo pod krytinu.

Děkuji,
Ivo Bahenský
Dobrý den,
uvedené skladby jsou v pořádku.

Pro výkony nad 160W/m2 doporučuji instalaci na extrudovaný polystyren, je to lepší varianta, než komplikovanější instalace přímo pod dlažbu.

Před instalací na styrofloor je nutné posoudit jestli jeho sublimační vlastnosti při teplotním namáhání, nejsou-li horší, než u klasického podlahového expandovaného polystyrenu. O toto posouzení požádejte výrobce Styrotrade, a.s.

Pro uchycení do polystyrenu o síle menší než 5cm je nutné použít místo plastových příchytek fixační pásky.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Dobrý den, měl bych dotaz. Mám položený kabel PSV jednožilový kabel 102500 na betoně. Bude se zalévat nivelační hmotou. Studené konce mi jdou jeden zleva a druhý zprava do husího krku . Takže jeden studený konec jde přes trubičku s čidlem. Takže v rohu podlahy a zdi jsem zasekal trubičku s čidlem kousek do podlahy a studený kabel jsem vedl přes trubičku s čidlem ale zase se tam špatně strkalo podlahové čidlo. Tak jsem nakonec jsem zase podlahu zabetonoval trubičku s čidlem jsem položil na beton- ostatně to mi kdysi poradil nějaký technik od Vás, že je to lepší i když čidlo v trubičce leží na betonu mezi smyčkami. A tak jsem to vyřešil tak, že ten jeden studený konec jsem objel kolem trubičky s čidlem a vrátil jsem se ke stěně a zastrčil do husího krku. Podotýkám, že mezi trubičkou s čidlem a z obou stran studenými konci je rozteč asi 3cm a mezi studenými konci a topnými kabely je asi 4 cm. Prosím, jestli to tak mohu nechat , než to zaleji nivelačkou. Předem děkuji Mertl.
Mertl
Dobrý den,
v tenkovrstvé instalaci je vhodné jedním studeným koncem projít pod husím krkem na podlahové čidlo ve vysekaném žlábku. Oběhnutí čidla studeným koncem okolo je také v pořádku.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Stránka: | 1 |
🏅
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR

Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté

Topné kabely

Jednožilové i dvoužilové topné kabely pro pokládku do betonu nebo anhydritu. Vhodné pro koupelny, kuchyně i celoplošné vytápění.

Zobrazit topné kabely →
Příspěvek