vynulovanie hodín

Dobrý deň, mám v dome celkom osem termostatov AUBE TH 132AF a dva z nich sa mi z času na čas vynulujú, keď sa prepne vysoká tarifa elektriny na nízku. Vo vysokej tarife sa všetky termostaty odpoja od elektriny, a keď sa opäť zapnú občas (cca raz za 10 dní) sa na dvoch z nich vynuluje čas, ale nastavené teploty ostanú zachované. Obidva termostaty ovládajú stykače,nakoľko v daných miestnostiach sú tri okruhy vykurovacích káblov. v zapojení je použitý aj filter prúdového nárazu AC 130-03. Neviete mi poradiť čím je to spôsobené a ako by sa to dalo vyriešiť? Za každú radu ďakujem.
Roman Mokoš
Dobrý den,
ochrana hodin je u termostatu AUBE garantována na dobu 2 hodin. Po této době si termostat pamatuje všechna nastavení, dojde jen k vynulování hodin. Jedná se o konstrukční vlastnost termostatu.
Řešením je napájet termostat přímo a signálem HDO spínat stykač přímo před zátěží.

S pozdravem