Technická podpora +420 777 411 112

suchá skladba u dřevostavby

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

suchá skladba u dřevostavby

Dobrý den, plánujeme dřevostavbu, která bude postavena na zemních vrutech. Topení v podlaze bude jako hlavní zdroj vytápění v přízemí, v podkroví bude přímotop nebo sálavý panel. Skladba podlahy v přízemí bude z vnější strany:
- trám vyplněný izolací s celulozy - 2x OSB - izolační deska pawatex - topná rohož (nebo folie) - dlažba.
Nevím jaké použít poslední vrstvy pod dlažbou, zda volit nějakou akumulační vrstvu. Dlažba bude v celém přízemí - chodba (2m2, 10m3), koupelna (4m2, 15m3), ložnice (7,5m2, 20m3), obývák s kuchyní (17m2, 65m3) - m2 jsou čisté plochy k použití vytápění - odpočítá nábytek a další zařizovací předměty. Odpor prostupu tepla obvodového pláště bude cca RT = 8.02 m2.K/W.
Otázka zní:
- bude pro přenos tepla dostatečná skladba podlahy
- jakou skladbu podlahy použít na izolací pro účel vytápění
- jakou watáž kabelu (folie) použít
- použít kabel nebo folii

Děkuji
Tom
Dobrý den,
Vaši plánovanou skladbu bych upravil takto:

- 2x OSB je v pořádku - podlaha musí být pevná bez průhybů
- na izolační desky pawatex (hobra) nelze instalovat topná rohož do lepidla, nahradil bych je izolací přímo určenou pod topné rohože a to F-Board 10mm celoplošně lepené flexibilním tmelem a kotvené nejméně 4 kotvami osazenými min. 30 mm od hrany desky

Přikládám odkaz na skladbu s izolačními deskami F-Board, která je v dalších vrstvách již shodná s Vaší skladbou.

Doporučil bych instalaci topných rohoží LDTS o výkonu 80 nebo 100W/m2 a to dle vypočtené tepelné ztráty místností a plochy, kterou budete moci využít pro instalaci podlahového topení.

Topné fólie pro instalaci pod dlažbu použít nelze, pro tuto krytinu jsou určeny topné rohože, které se instalují do flexibilního lepidla nebo flexibilní stěrky přímo pod dlažbu.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)