Technická podpora +420 777 411 112

malá teplota podlahy

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

malá teplota podlahy

Potřebuji poradit. Vnuk koupil dům s podlahovým el. topením. (rohože)
Protože nebyl noční proud na 20 hod., topení se nepoužívalo. Nyní po spuštění je podlaha vlažná, i když dříve byla teplá. Výměna termostatu nepmohla. Okruh je v pořádku. Jelikož chce vnuk dát podlahové topení do dalších místností je obava o dobrou investici.(kopat dlažbu se nechce).
Díky za odpověď
Jiří
Dobrý den,
pokud je stavba prochladlá, náhřev podlahovým topením může být zdlouhavý.

Rozhodující je tepelná ztráta a instalovaný výkon. Je-li výkonová rezerva malá a navíc může být stavba plná vlhkosti, je natopení stavby otázkou i řady dnů.

Pokud jsme zakázku realizovali my, rád s Vámi proberu všechny detaily.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)