Budu používat kombinaci přímotopů a podlahových rohoží.
Zvládne jeden termostat FENIX TFT řídít dva okruhy? Podlahový díky podlahové sondě na nějakou úroveň tepla, a okruh přímotopů na úroveň tepla prostoru?

Díky.
Matyfo
Dobrý den,
řešením je pouze použití dvou termostatů.
Doporučuji nastavení termostatu pro podlahové topení v režimu podlaha/prostor a aby měl mít prioritu (nastavení teploty prostoru +0,5°C oproti termostatu přímotopů).

Podlahové topení by mělo mít možnost fungovat jako hlavní zdroj a přímotopy by měly být pouze dopomoc v případě nedostatečného výkonu podlahového topení.
Žádný termostat pro elektrické podlahové topení nenabízí takovou dvoustupňovou funkčnost.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)