Technická podpora +420 777 411 112

Vinyl 2 mm

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Vinyl 2 mm

Dobrý den, mám prosbu, chtěl bych se zeptat, zda je možné instalovat topnou folii ECOFILM F 604/55 - 40W/m2 přímo pod vinylovou samolepící podlahu o síle 2 mm. Bohužel tepelný odpor neznám. Realizace montáže se nachází v pasivní novostavbě, 250 mm eps podlahové izolace, 80 mm betonového potěru.
Václav Ďurák
Dobrý den,
vinylová podlaha o síle 2mm nedokáže mechanicky ochránit topnou fólii proti poškození. Je nutné použít zaklopení topných fólií ochrannou vrstvou HEAT- PAK.

Na uvedenou skladbu přikládám odkaz.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)

Dobrý den, velmi děkuji za odpověď. Jaká je tedy nejmenší doporučená tloušťka vynilové podlahy pro topnou folii bez použití HEAT - PAK

Děkuji

S pozdravem

V. Ďurák (v.durak@seznam.cz)
Dobrá den,
krytina musí být pevná, aby ostrým předmětem nedošlo k propíchnutí a kontaktu s topnou fólií (nesmí jít propíchnout nožem, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem). Také nesmí být měkká, aby nedošlo ke zkopírování nerovností podkladu na povrchu krytiny.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
Stránka: | 1 |
🏅
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR

Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté

Topné fólie

Topné fólie ideální pod plovoucí podlahy — laminát, vinyl a dřevo. Tenká konstrukce, bez navýšení podlahy.

Zobrazit topné fólie →
Příspěvek