Technická podpora +420 777 411 112

nahrada za OJ Microline OCC2-1991H

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

nahrada za OJ Microline OCC2-1991H

Dobry den,

mam 2x termostat - OJ Microline OCC2-1991H pro elektricke rohoze 300W a 1000W.
Bohuzel oba po 10 letech prestaly fungovat. Jeden uplne, druhy je nepouzitelny.
Pravdou je, ze jsem je stejne nepouzival :-).
Muj dotaz zni jestli je mozne napojit jiny (jaky) termostat na stavajici kabelaz bez nutnosti cokoliv menit.

Dekuji
Honza
Dobrý den,
nedokázal jsem dohledat, jaké podlahové čidlo termostat OJ Microline OCC2-1991H využívá.

Termostat Fenix TFT umí pracovat s třemi různými obvyklými podlahovými čidly typu NTC 10 kOhm, 12 kOhm nebo 15 kOhm při 25 ºC.


S pozdravem

Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Dekuji moci za snahu.

Nasel jsem jako doplnek pro OJ Microline OCC2-1991H nahradni podlahovy senzor ETF-144/99 NTC; 14,77 kΩ/+20°C; tolerance ±5%

Muze s Fenixem take fungovat?
Honza
Dobrý den,
ano. Termostat Fenix TFT bude fungovat s nastavením v režimu čidla NTC 12kOhm.
Čidlo ETF-144/99 má při 25°C odpor 12kOhm.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Stránka: | 1 |
🏅