Dobrý den,
mám jednožilový topný kabel napojený na termostat Fenix TFT. Zapojený je přesně podle návodu a ochranný oplet je mimo termostat připojen na PEN vodič. Topení topí a jakmile dosáhne nastavených max.hodnot podlaha nebo vzduch v místnosti indikátor vytápění zhasne a termostat slyšitelně vypne. Nicméně teplota podlahy stále stoupá a to i několik hodin poté. I v módu VYPNUTO podlaha stále topí.
Můžete mi prosím poradit, co je špatně ... ?
Dobrý den,
pokud termostat zapojoval odborník a můžete tedy vyloučit vadu elektroinstalace nebo zapojení, může být termostat vadný.

Pro elektrikáře není problém změřit zdali při stavu, kdy termostat nemá topit, prochází dále topným okruhem proud.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)