Dobry vecer. Mame naistalovany topny kabel ktory bezproblemov isiel cca. 2 mesiace. Dnes nam odpojil prudovy chranic. Ked som hladal chybu tak po odpojeni pleteneho vodica na topnom kabeli problem neni. Co sa mohlo stat ak odpor kabla je ok a kabel hreje. Len po pripojeni PE ho vypne... dakujem
Stránka: | 1 |
Problem s prudovym chranico
Dobrý den,
začal bych změřením izolačního odporu topného kabelu. Naměřená hodnota nesmí být nižší než 0,5 MΩ.
Pokud je hodnota nižší, jedná se o poškození kabelu a závadu bude nutné odborně vyhledat.
S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
začal bych změřením izolačního odporu topného kabelu. Naměřená hodnota nesmí být nižší než 0,5 MΩ.
Pokud je hodnota nižší, jedná se o poškození kabelu a závadu bude nutné odborně vyhledat.
S pozdravem