Technická podpora +420 777 411 112

komplet realizace

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

komplet realizace

Dobrý den,

byt 1+1 celková plocha 33m2 (topení 25m2-odečet kuch.linka,sedačka,nábytek)chodba 4m2,koupelna 5,5m2,kuch 7m2,obývák 16,5m2
jsem celý den v hokně,takže provoz topení cca v průměru 4hod/den
moje představa a prosím o posvěcení

-stávající podlaha BETON
-nalepit F-BOARD 10mm
-topná rohož LDTS 100w
-zalití nivelačkou
-PVC
-termostat TFT

na F-BOADR mohu dát pro lepší izolaci ještě nějakou PE folii?
mohu použít jen jeden termostat pro všechny místnosti(obývák)?
čili by stačila jen jedna sonda?
(nepotřebuju mít v koupelně saunu,navíc tam bude topný žebřík)
mohu vše objednat ve Vašem E-SHOPU?
instalaci mě provede zdatný elektrikář

děkuji za Vaši odpověď
hurta Patrik
Dobrý den,
Vaše představa je reálná. Skladba, kterou uvádíte, je v pořádku.
Odrazová fólie se instalovat nedá, protože nelze zajistit její pevnou fixaci ve skladbě, navíc nepřináší žádné zázračné výsledky. Pokud byste od PE fólie očekával funkci hydroizolace, není v této skladbě potřebná. Funkci hydroizolace zajistí desky F-Board.
Pro elektrické podlahové topení platí pravidlo "Teplota podlahy se musí regulovat, s ohledem na teplotu vzduchu, v místnosti, v které je podlahové topení nainstalováno." Pro každou místnost musíme mít samostatný termostat, pokud se nejedná o trvalé propojené místnosti s otvorem o výšce alespoň 2m a šířce 2m.

S výběrem Vám pomohu a objednávku lze zrealizovat na našem eshopu, emailem, telefonicky nebo osobně.

S pozdravem
Ladislav Zevel