Technická podpora +420 777 411 112

Vytápění 45m2

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

Vytápění 45m2

Dobrý den
stavím RD a mám v jedné místnosti kuchyni s obývacím pokojem, dohromady 45m2. Při výkonu 70w/m2 mi vychází výkon 3200w a tak bych se chtěl zeptat jestli to mám řešit dvoumi samostatnými okruhy, nebo jestli jde kabely spojovat. Děkuji
Lenc
Dobrý den,
při pokládání na plochu větší než 20m2 nebo s úhlopříčkou větší než 7m je nezbytné respektovat dilataci podkladových materiálů (dilatační celek max.25m2 do příkonu 80W/m2). Topný kabel
nesmí přecházet přes dilatační spáry. Připojovací netopné kabely musí být v místě dilatačních spár volně uloženy v ochranné trubce. Přechod veškerých instalací – studený konec, sonda termostatu – ze stěny do podlahy musí být provedeny v instalačních trubkách a umožňovat vzájemný pohyb podlahy a stěny.
Je tedy důležité plochy rozdělit a samostatné oddělené místnosti i jednotlivě regulovat.

S návrhem Vám rádi pomůžeme.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Stránka: | 1 |
🏅
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR

Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté

Topné kabely

Jednožilové i dvoužilové topné kabely pro pokládku do betonu nebo anhydritu. Vhodné pro koupelny, kuchyně i celoplošné vytápění.

Zobrazit topné kabely →