délka kabelu

Dobrý den.
Rád bych použil dvoužilový kabel 10W/m do anhydritu na ploše 28 m2 a nevím jakou zvolit rozteč kabelu a tím i délku. Vypočtená ztráta podlahy 1460 W.

Děkuji TH
Huml
Dobrý den,
optimálním výkonem pro podlahové topení je 80W/m2.
V takovém případě Vám vychází rozteč topného kabelu 12,5cm a z důvodu dodržení dilatačních celků do 20m2 a úhlopříčkou do 7m Vám doporučuji pořízení dvou topných kabelů ADSV 101100 o délce 114,5m.

Je samozřejmě nutné respektovat další možná omezení při použití krytiny s horší tepelnou vodivostí nebo citlivostí na teploty pod a nad krytinou (dřevěné podlahy apod.).

Rád s Vámi proberu detaily i po telefonu.

S pozdravem
Ladislav Zevel