Dobrý den.
Máme 8 let podlahové topení kabelem. Z ničeho nic přestalo topit. Termostat spíná, ale kabel prostě netopí. Již jsem jej i resetoval. Nehlásí ani žádnou poruchu. Prosím o radu kde může být závada. Děkuji
Roman Štumpf
Dobrý den,
začal bych změřením odporu topného okruhu, ale to není práce pro laika. Požádejte jakéhokoli elektrikáře. Pak bude jasné jestli je závada na termostatu nebo na topném kabelu. Osobně to typuji na závadu termostatu. Po 8 letech je jeho porucha velmi pravděpodobná.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Děkuji - změřím a zkusím případně termostat prohodit s jiným. Případně se ještě ozvu. Hezký den.