podlahové topení do odpočívárny v sauně

Dobrý den mám prostor 18m2 a chtěl bych svépomoci pokládat topný kabel, kolik metrů potřebuji na tuto plochu, abych zaručil komfort pro bosé nohy, mám představu že smyčky budu dělat cca po 10 -15 cm. Prostor je počítán od zdi ke zdi tak ještě něco ušetřím při odstupech od zdi. Jaké odstupy se doporučují?
Tom.
Ještě jsem zapomněl napsat že chci dávat topné kabely přímo pod dlažbu tedy do flexibilního lepidla
Tom.
Dobrý den,
doporučuji instalaci topného kabelu o výkonu 10W/m a celkového plošného výkonu 160W/m2 - rozteč je tedy 6,5cm.
Minimální předepsaný ostup od stěn je 5cm.

S pozdravem
Ladislav Zevel