Technická podpora +420 777 411 112

regulace podlahového vytápění

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

regulace podlahového vytápění

Dobrý den
v novém nízkoenergetickém domě jsme nechali instalovat podlahové topení.Je pouze v přízemí a to v obýváku ,koupelně,chodbě a komoře. v poschodí je pouze v koupelně,jinak jsou přímotopy.V obýváku máme centrální ovladač teploty.Stačí nám stupeň 2,ale v koupelnách máme st.6.Ten stupeň 2 na centrálním panelu nám ale reguluje teplotu i v koupelnách,tak když vypne,protože je v obýváku teplo,tak vypne i vše ostatní.Dá se s tím něco udělat?v ostatních částích baráku je zima.V koupelnách by mělo být mnohem více tepla než jinde.Nevíme si s tím rady,jak to nastavit.
Děkuji za brzkou odpověď a s pozdravem M.Hanka
M.Hanka
Dobrý den,
máte teplovodní nebo topné kabely?

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobrý den,
máme odporovým drátem.Je prý vše v pořádku.Je to prý prozatimně zapojeno jenom na jednu fázy než nám přepojí levnější sazbu a poběží to na tři fáze.potom si budeme regulovat teplotu v jednotlivých místnostech,jak budeme chtít.
Díky za ochotu. Hezký den! M.Hanka
M.Hanka
Dobrý den,
tak se to vysvětlilo. U přímotopných topných prvků (kabely, rohože, fólie) platí, že se musí každá místnost regulovat samostatně. Neexistuje mechanizmus jak nastavit vyvážení systému s jedním termostatem.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Stránka: | 1 |
🏅
Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR

Od roku 2008 · přes 1 100 dotazů · odpovídají techničtí specialisté

Regulace a termostaty

Programovatelné termostaty pro elektrické podlahové topení — s podlahovým čidlem, WiFi ovládáním nebo týdenním programem.

Zobrazit termostaty →