Dobrý den.
Uvažuji o podlahovém topení na chatu, kde kromě krbu, u kterého je problém s ohřevem místností (nestíhá a nelze instalovat větší) bych chtěl použít i toto topení. Chtěl bych vás tedy požádat o informaci, zda by se dala vytápět plocha cca 20m2 topnými rohožemi (80-100W/m2) napojenými na solární systém s výkonem 230V/600W. Solární systém ani podlahové topení není zatím přesně definováno a může se dle podmínek upravit (zvýšení počtu panel, měniče,...). Chtěl bych jezdit na chatu i v zimě a vytopení krbem trvá 6-8 hodin, proto uvažuji o stálé temperaci podlahy tímto způsobem bez velkých nákladů na el. energii od ČEZU. Je pro tento systém nutné i vyjádření nebo schválení nějakého úřadu. Elektrické zapojení na jistič by mi provedl elektrotechnik. Mohl bych vás požádat o zaslání odpovědi i na e-mail renrei@seznam.cz? Za jakoukoliv radu a pomoc předem děkuji. Hezký den.
Renda
Dobrý den,
naše topné kabely a regulace požadují napájení střídavých 230V v parametrech klasické energetické sítě. Využití fotovoltaických panelů lze za podmínky dodržení požadovaného napájení. Vhodné technické řešení Vám navrhne dodavatel fotovoltaiky.

Vámi navržený výkon 80-100W/m2 je rozumně dimenzován.
U ostrovního systému nepředpokládám žádné legislativní omezení.

S pozdravem
Ladislav Zevel
Dobrý den
Mam stejný dotaz,jako Renda v roce 2015, ale stím jestli se nevyrábí rohože nebo folie na 12V nebo 24V.Folie na 48V jste měly nedávno v nabídce proto se ptám.Chtěl bych napojit rohož nebo folii na solární systém 270W který bude ohřívat 1m2, sytem je bez trakční baterie.
Za jakekoliv radu předem Děkuji
Martin
Dobrý den,
v případě zájmu nás můžete poptat s konkrétním Vámi specifikovaným topným kabelem, který se pro Vás pokusíme zadat do výroby.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)