Topeni ve sprše

Dobrý den, omlouvám se pokud dotaz již zazněl v předchozích příspěvcích.

Zajímalo by mne, zda je možné položit topnou rohož přímo pod dlažbu ve sprchovém koutě. Případně co vše by mělo být dodrženo aby toto šlo.

Děkuji
Skalicky
Dobrý den,
topnou rohož je možno v koupelně instalovat i pod zónu 0 (pod dlažbu do sprchového koutu) za podmínky, že spojka a koncovka topného kabelu bude instalována mimo tuto zónu. Topná rohož, jejíž část zasahuje pod zónu 0, musí být připojená přes proudový chránič s vybavovacím proudem 10 mA.

S pozdravem
Ladislav Zevel