Hystereze u FENIX TFT

Dobrý den, u tohoto termostatu je uvedena hystereze 0,5°C. Je to myšleno jako +/- 0,5°C od nastavené teploty (například nastavená 21,5°C - termostat při 21°C zapíná a při 22°C vypíná) nebo je to přímo rozdíl zapínací a vypínací teploty (např. 21,5°C zapínací a 22°C vypínací)?
Případně má některý termostat nižší nebo nastavitelnou hysterezi, třeba 0,2 nebo 0,3°C?

Děkuji
Dobrý den,
uvedená hystereze 0,5°C je rozdíl zapínací a vypínací teploty.
Termostat dále využívá volitelné PWM (pulsněšířková modulace) pro vyhlazení výkyvů teploty.

S pozdravem
Ladislav Zevel