Technická podpora +420 777 411 112

vnější 1 defekt - termostat FENIX TFT

🏅

Jediná komplexní odborná diskuze o elektrickém podlahovém topení v ČR - fungujeme nepřetržitě od roku 2008, přes 1 100 zodpovězených dotazů.

Stránka: | 1 |

vnější 1 defekt - termostat FENIX TFT

Dobrý den, mám nainstalované podlahové topení comfort mat 410w a na displeji se mi ukazuje varování kde je napsáno :vnější 1 defekt, můžete mi prosím napsat co je to za závadu popř. jak ji odstranit?
děkuji
stech
Dobrý den,
toto varování poukazuje na poruchu nebo špatné zapojení externího kabelového čidla.
Zkontrolujte zapojení případně změřte odpor podlahového čidla. Při 25°C má být cca 10 kOhm.


S pozdravem
Milan Mlynár

Dobrý den, na displeji termostatu TFT. se mi ukazuje vnější 2 defekt.
Poradíte mi prosím. Děkují
Sedláček
Dobrý den,
nevím jakým způsobem chcete systém regulovat. Máte 2 podlahová čidla nebo používáte externí prostorové čidlo?
Pokud ano, proveďte kontrolu dle předchozího příspěvku.
Pokud ne, tak zkontrolujte nastavení v menu nastavení ► instalace ► čidlo ► regulace pomocí čidel a zvolte možnost "vzduch + podlaha" nebo "podlaha".

S pozdravem
Milan Mlynár
Zdar vsem diskutujicim, pri zapojovani cidla do termostatu je treba dbat na to,
aby dratek od cidla nebyl pri zapojovani zatlacen do svorkovnice i s izolaci, tim padem nebyl spolehlivy kontakt dratku od cidla s elektronikou termostatu, takova blbost a co ja jsem se natrapil, nez jsem na to prisel. ms
M. Svaran
Dobry den.pise mi varovanie chyba pries. Pod 1.Viete prosim co to moze byt?dakujem
Chyba
Dobrý den, termostat mi vyhodil chybu/varování - OMEZENÍ PODLAHY VYSOKÝ. Mohl by mi někdo poradit v čem je chyba a jak to opravit?
Děkuji
Dvořanová
Dobrý den,
toto varování Vás upozorňuje, že při ohřevu podlahy došlo k omezení maximální teploty podlahy, kterou máte nastavenou v termostatu zde:
Nastavení -> Instalace -> Čidlo -> Omezení podlahy -> Horní limit

Když je teplota podlahy nad horním limitem, termostat přerušuje vytápění a tuto maximální teplotu udržuje do doby než dojde k dosažení požadované teploty prostoru.

Pokud máte nastavený limit, který není dostatečný k dosažení teploty prostoru, limit po úvaze zvyšte.

S pozdravem



Ladislav Zevel
Dobrý den mám stejný problém vnější 1 defekt. Podle předchozích příspěvku jsem změřil odpor čidle který činí 1,88 kohm poradíte mi prosím zdali je čidlo vadné nebo je ještě někde jinde chyba popřípadě poradit další postup.předem děkuji za odpověď petržílek
Petrzilek
Dobrý den,
na čidlu FENIX TFT mám v pravém dolním rohu žlutý trojúhelník s vykřičníkem. Co to prosím znamená? Děkujij
Batoníčková
Dobrý den paní Bartoníčková,
v pravém dolním rohu se zobrazuje stavové tlačítko a případný symbol varování.
Stiskněte tlačítko a přejdete na hlavní obrazovku, kde je specifikována aktuální závada.

S pozdravem
Ladislav Zevel (tel.777 411 112 Po-Pá 8:00-16:00)
Chvem Vás poprosiť o radu ako riešiť výpadok dvoch regulátorov teploty (Dotykový termostat TFT) ?
Keďže podlahovku využívam ako doplnkové kúrenie, výkonová záťaž termostatov býva len občasná. V prevádzke sú , resp. boli stále z dôvodu monitorovaniu teploty podlahy.
Sieťové prepätie neprichádza do úvahy, lebo v hlavnom rozvádzači sú inštalované zvodiče prepätia.
Na spomenuté regulátory je zabezpečovaný servis ? Opravujú sa termostaty, alebo je možná len výmena? Vyskytuje sa v termostatoch typická závada ?
balazm.eu
Dobrý den,
pozáručně se řeší závada výměnou termostatu. Výrobce neposkytuje servis na úrovni jednotlivých součástek.

Tyto termostaty mají velmi vysokou spolehlivost. Krátkodobá vyšší poruchovost těchto termostatů byla způsobena výrobní vadou diod a to u série 23-24-25.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Dobry den,
Nerozumim ukazateli teploty a musi tu byt nejaka vada. Kdyz ukazuje termostat treba 18st, nastavim pozadovanou teplotu na 19st termostat sepne a rošt zacne topit. Od te doby mi ale zacne teplota na displayi padat treba na 16.5st. Umistil jsem i dalsi dva teplomery hned vedle pro kontrolu. Na obou teplota normalne pomalu roste a jen na fenix tft pada. Po case se termostat vypne na omezeni podlahy a v ten moment teprve zacne teplota rust. Nastaveno na Vzduch + okoli. Nemate prosim s timto zkusenost, popr co s tim delat?
Martin
Dobrý den Martine,
podle nastavení instalovaného výkonu topného okruhu (Statistika -> Výkon vytápění) algoritmus kompenzuje ohřev spínacího relé, které teplotně ovlivňuje senzor prostorové teploty.
Zkontrolujte nastavení výkonu a případně můžete zkusit jaký typ regulace by ve Vašem případě byl přesnější PID/hystereze (Instalace -> Čidlo -> Typ regulace).

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Dobrý den, děkuji moc za reakci. Podle vašeho doporučení jsem změřil odpor otopneho dratu, naměřeno 23.4 ohm což vychází potom na výkon 2260W (celkem hodně na to že se jedná o 16m2 pokoj). Když tuto hodnotu nastavím do termostatu, subjektivně už asi ukazuje menší teplotní rozdíly jako předtím (v porovnání s teploměrem hned vedle) ale stále překompenzováva o cca 1st když se topí (ukazuje méně než je reálná). Je už toto v toleranci nebo je ještě něco špatně? Děkuji
Martin
Dobrý den,
teoreticky by šlo ještě dokalibrovat měření teploty v menu Instalace -> Kalibrace,
ale myslím, že to není nutné a tuto odchylku bych toleroval.


S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Dobrý deň, máme elektrické podlahové vykurovanie. Pri zopnutí vykurovania teplota (priestorová) na termostate začne klesať a nikdy nedosiahne požadovanú hodnotu a pritom podlahovka funguje (používame thermostat TFT wifi od Fenixu). Je pripojený aj snímač v podlahe proti prehriatiu. Poprosil by som o radu. Ďakujem
Tomáš
Dobrý den,
doporučuji provést reset termostatu a při inicializačním nastavení zadat správně instalovaný výkon topného prvku.

S pozdravem
Ladislav Zevel (technik@podlahove-topeni.eu)
Dobrý deň,

zaujal ma príspevok pána Martina a pána Tomáša, nakoľko mám presne tento istý problém. Termostaty TFT Wifi. Výkony som si na každom termostate nastavoval priamo sledovaním aktuálnej spotreby, keď som zapínal a vypínal každý termostat (nič iné v dome nemalo odber). Resetovanie nepomohlo.. Podarilo sa Vám to páni nejak vyriešiť?
Dobrý deň, mám tiež problém, že pri zopnutí vykurovania teplota (priestorová) na termostate začne klesať a nikdy nedosiahne požadovanú hodnotu a pritom podlahovka funguje (Fenix TFT Wifi termostat), zapojená je aj podlahová sonda. Už sa mi to stalo na druhom termostate :-(