Dobrý den, chceme postavit domek cca 90m2 užitné plochy a vytapeni chceme zvolit topné el . rohože,ale mame bohužel přípojku jen na 3x16A,bude.to na vytápěni stačit? Děkuji
Stránka: | 1 |
Přípojka
Dobrý den,
pokud předpokládám tepelnou ztrátu novostavby 90m2 na 4kW, byl by pak v nejvyšších mrazech odběr 3x6A. Je tedy rezerva 3x10A pro chod domácnosti.
To by mělo být dostatečné a případné drobné přetížení bych doporučoval vyřešit přednostním proudovým relé.
Samozřejmě se vše může lišit s ohledem na skutečnou tepelnou ztátu,
proto doporučuji probrat podrobnosti s projektantem, který má v ruce všechny potřebné podklady.
S pozdravem
Ladislav Zevel
pokud předpokládám tepelnou ztrátu novostavby 90m2 na 4kW, byl by pak v nejvyšších mrazech odběr 3x6A. Je tedy rezerva 3x10A pro chod domácnosti.
To by mělo být dostatečné a případné drobné přetížení bych doporučoval vyřešit přednostním proudovým relé.
Samozřejmě se vše může lišit s ohledem na skutečnou tepelnou ztátu,
proto doporučuji probrat podrobnosti s projektantem, který má v ruce všechny potřebné podklady.
S pozdravem
Dekuji moc za odpověď